發表于: 2009-01-08 13:42
全看
|
小
中
大
昨天,我們廠里的電焊工在電焊時將我們一臺840D的地線給燒掉了,當時我認為是電焊電流過大焊絲與機體相碰引起的,因為我們廠地零公用。后來我想一想,他們已經焊了兩三天了都沒出現問題,原因我就不能確定了。我把地線夾掉了,不知道這樣影響大不大。當時機臺是通電的,怎么弄???請教高手!
分享
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
958 個
工控威望:
969 點
下載積分:
1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-06-14
查看張平全的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-01-09 08:04
全看
|
小
中
大
在燒某個部件時,該部件接地不良,或該部件上的電器連接到PLC的導電率優于該部件和電機體和部件的連接
這樣的事例大多數是不可重復的,
預防方案: 焊哪個地方,把電焊線接哪個地方,并不是搭上就好,而是要處理表面并緊固好,鬼子都是這樣要求的,此時機臺不要上電處于待機狀態,這樣最易損壞