急~~求助++ FX3U的PCL接松下伺服怎么控制馬達正反轉??
上一主題
下一主題
287422592
學無止境+++
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
191 個
工控威望:
395 點
下載積分:
4348 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2008-03-22
最后登錄:
2025-05-19
查看287422592的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-12-23 03:18
全看
|
小
中
大
急~~求助++ FX3U的PCL接松下伺服怎么控制馬達正反轉??
請問使用
指定的軟元件的ON/OFF狀態改變旋轉方向(當前值的增減)
ON
指定輸出脈沖數的值為正是正轉,
OFF
指定輸出脈沖數的值為負是反轉,
可是我在圖片中寫的程式實現不了正反轉,只能一個方向轉動,請問是要加什么條件還是有什么要另行設置的
嗎,還是松下伺服需要設置什么參數呢??
請知道的大俠不吝賜教
以上++
謝謝
分享
philohany
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看philohany的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-12-25 16:51
全看
|
小
中
大
伺服參數里有一個是指令脈沖輸入方式,設定與PLC一致才可以,