我們使用的固態額定電流是40A。在每條動力線上裝有固態繼電器,串聯連接了快熔,為額定10A。由于設備拆裝方便,于是在動力線用對接插頭連接。固態繼電器在設備運行3。4小時后擊穿。換了3個同樣情況發生。查出問題在對接插頭。拆去對接插頭。把動力線接死。就沒有發生了。。
可我不明白。繼電器壞了3個。?烊蹍s都沒事。。?為什么?
分享
猶耘
不安于小成,然后足以成大器;不誘于小利,然后可以立遠功。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
561 個
工控威望:
3262 點
下載積分:
5402 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間:
2007-04-18
最后登錄:
2024-01-25
查看猶耘的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-07-02 14:49
全看
|
小
中
大
對接插頭接觸不好,斷開時產生了反瞬間高電壓。擊穿場效應管?烊凼歉唠娏髌骷,一下不會壞掉