如果是AC220的沒有地線 直接兩線 沒三線的話 地線和零線怎么接 好象有地線直接接控制柜金屬外殼 還有就是地線連零線
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(孫志遠) 熱心助人!
分享
hpl1111
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
221 個
工控威望:
383 點
下載積分:
666 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2009-01-10
最后登錄:
2025-04-08
查看hpl1111的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-01-10 16:14
全看
|
小
中
大
接零線是保護接零,接地是不能浪接,否則后果很嚴重
分享
hpl1111
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
221 個
工控威望:
383 點
下載積分:
666 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2009-01-10
最后登錄:
2025-04-08
查看hpl1111的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-02-21 15:21
全看
|
小
中
大
是呀,保護接零只能接在漏電開關前吧
分享
hpl1111
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
221 個
工控威望:
383 點
下載積分:
666 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2009-01-10
最后登錄:
2025-04-08
查看hpl1111的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-05-31 04:59
全看
|
小
中
大
接地分工作接地和保護接地,前者是為了防止零線帶電,后者是防止漏電。
分享
hpl1111
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
221 個
工控威望:
383 點
下載積分:
666 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2009-01-10
最后登錄:
2025-04-08
查看hpl1111的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-05-31 05:03
全看
|
小
中
大
當配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V。
分享
hpl1111
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
221 個
工控威望:
383 點
下載積分:
666 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2009-01-10
最后登錄:
2025-04-08
查看hpl1111的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-05-31 05:05
全看
|
小
中
大
不會的或是生手不要隨便工作接地,接的不好效果似的其反