綜合討論
接觸器被卡住
上一主題
下一主題
小章
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
88 個
工控威望:
278 點
下載積分:
790 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2019-03-06
查看小章的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-12-03 11:13
全看
|
小
中
大
大家是否碰到過交流接觸器線圈斷電后被卡住不能彈上來的情況,主觸點接觸不良倒致電機線圈被燒,是否有更好的解決辦法?
分享
021-39977024
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看021-39977024的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-12-04 12:15
全看
|
小
中
大
我在車間以前碰到這種情況,(如果不是觸頭熔在一起的話)總是把接觸器拆開,用沙紙把鐵芯擦干凈,就OK
質量好的接觸器時間用久了也有這方面的情況
但保護和脫扣這塊的電路要求配好