關于rs485的一點教訓
上一主題
下一主題
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
4 篇
發帖數量:
1504 個
工控威望:
5491 點
下載積分:
24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間:
2007-01-22
最后登錄:
2025-07-11
查看wsir123的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2007-06-26 11:39
全看
|
小
中
大
前不久,朋友做一個parker驅動器的工程,pro-face觸屏用擴展SIO與12個驅動器采用485通信,結果只是相近四個上電能通信上,其余八個通信不上,折騰了半天,在終端加個120歐電阻就ok了,原因是以前做8個沒加電阻就沒問題,在此,給廣大遇此問題的工控朋友一點參考吧
保持每天一點小進步足矣。。。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-28
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-06-28 14:22
全看
|
小
中
大
呵呵,終端電阻其實也很重要的。
比如三菱的H網,沒有終端電阻就通訊不上。
485中小一點的大家不放電阻也可以連接上,于是“經驗主義”就導致了樓主的經歷。