用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
關于三菱程序的計時和計數的疑問
上一主題
下一主題
plcxx
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看plcxx的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-11-27 16:55
全看
|
小
中
大
今天看到了一個程序,如下(截圖部分)
我想問的是是關于M8013的,程序上的解說是秒脈沖,去掉的話T0就會變成計數到50而不是計時到5S
想問下各位高手,用M8013有什么好處啊,去掉的話怎么就讓T0就會變成計數啦?
分享
lw-0595
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
366 個
工控威望:
685 點
下載積分:
657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2006-11-24
最后登錄:
2012-09-17
查看lw-0595的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-11-27 19:54
全看
|
小
中
大
M8013為1秒的時鐘脈沖,0.5為ON0.5為OFF。當用M8013時每一秒發出一個脈沖,T0計數加1。達到T0設定值時為50秒。不用M8013,M0ON時T0一直累計到設定值。如果想讓T0成為計數器前執行條件必需要有觸發元件。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
關于三菱程序的計時和計數的疑問
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院