今天看到了一個程序,如下(截圖部分)
我想問的是是關于M8013的,程序上的解說是秒脈沖,去掉的話T0就會變成計數到50而不是計時到5S
想問下各位高手,用M8013有什么好處啊,去掉的話怎么就讓T0就會變成計數啦?
分享
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
461 個
工控威望:
1578 點
下載積分:
11 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間:
2006-09-02
最后登錄:
2025-07-09
查看gang.liu9的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-02-07 22:49
全看
|
小
中
大
M8013為1秒的時鐘脈沖,0.5為ON0.5為OFF。
當用M8013時每一秒發出一個脈沖。
本例中,T0的觸點是不會動作的,因T0線圈通電時間只有0。5秒,達不到T0設定值。
當去掉M8013后,M0接通就計時器就會計時,M0接通長達5S時計時停止。這時T0還是計時器,并沒有計數功能。
當去掉T0后,改為-(C0 K5),則可成為5秒的計時器。