在OMRON PLC中,在數字前加#表示16進制,在數字前加&表示10進制,如果什么都沒有表示什么呢?
謝謝了!小弟新手!
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11608 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-28
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-11-26 09:23
全看
|
小
中
大
引用
引用第3樓夏杏銀于2008-11-26 08:48發表的 :
比如: TST 300 10 OUT 10.0
是什么意思呢?
請您多翻閱一下手冊,且不要將所有指令寫在同一行以“迷惑”自己~~
這指令應該寫為 TST 300
10
OUT 10.0
它的含義為:檢測輸入字300的位號為10的那一位,如果該位為ON,那么輸出通道10的位號為0的那一位輸出~~
在歐姆龍中,數字前無前綴的泛指輸入輸出通道,到底是輸入還是輸出要參詳您手中的該型號PLC的操作手冊~~
以上