這個程序我分別監控D0和D1 。怎么D0=-32767,D1=0我試了很多,大于32767(二進制的15個1)的數,D0都為負數,D1都為0,這是為什么?望高手能給解答。
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161618 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-11-29 17:10
全看
|
小
中
大
引用
引用第5樓chenlf于2008-11-29 17:06發表的 :
低“字”的最高位32位監控時當然不是符號位,但你把它當成16位數來監控它就是符號位了,低“字”的最高位為1,當然它就是負數了。
D1為0,是因為設置的數還不夠大~~大于65535時就能看到D1的數值變化了。