請叫個位高手,3臺132KW的三相電機,380V,無負荷啟動,用星三角啟動可不可行,因為軟啟動和變頻啟動成本高,所以才用這種方法
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8309 個
工控威望:
10443 點
下載積分:
21249 分
在線時間: 3115(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-08-04
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-11-23 12:49
全看
|
小
中
大
完全可以的,有很多設備的電機是185KW的,帶負載啟動,都用的是星三角啟動。