原5.5KW的水泵是直接控制運行,水壓壓力為0.8MPa。
實際水壓壓力只要0.55MPa就可,改成變頻器控制,查看面板的參數發現運行在44HZ時電流顯示為5.98A,功率為2.60KW
不解,是不是節能了50%??還是偶理解錯了。
分享
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
329 個
工控威望:
1582 點
下載積分:
13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間:
2008-11-16
最后登錄:
2021-07-18
查看smallnick的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-11-21 14:25
全看
|
小
中
大
不了,5.5KW額定功率吧?實際運行功率不會一直是這么多的吧