發表于: 2008-11-13 13:57
全看
|
小
中
大
設備使用FX1N-60MR型三菱PLC,由于輸出點少,另加一擴展模塊FX0N-8EYT,程序寫入后,發現輸出點y30---y37都不能用(沒有輸出),不知何故,向各位大哥請教,謝謝
分享
lai340
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
74 個
工控威望:
239 點
下載積分:
128 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2008-03-06
最后登錄:
2025-07-05
查看lai340的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-11-14 12:54
全看
|
小
中
大
自己頂一下,望各位兄弟幫忙解決,謝謝
分享
lai340
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
74 個
工控威望:
239 點
下載積分:
128 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2008-03-06
最后登錄:
2025-07-05
查看lai340的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-11-15 11:31
全看
|
小
中
大
監看程序中有沒有輸出?
是的。
分享
lai340
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
74 個
工控威望:
239 點
下載積分:
128 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2008-03-06
最后登錄:
2025-07-05
查看lai340的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-11-15 11:38
全看
|
小
中
大
你要看看,你加的這個擴充輸出是不是在NO.0的位置,模塊的24V電壓是否正常?及你的輸出Y編號是否正確
是在NO.0位置,但怎樣檢測模塊的24V電壓呢?模塊上沒有看到有24V電壓,只有兩個COM口及輸出點呀。
分享
lai340
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
74 個
工控威望:
239 點
下載積分:
128 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2008-03-06
最后登錄:
2025-07-05
查看lai340的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-11-15 15:17
全看
|
小
中
大
引用
引用第7樓心情不錯于2008-11-15 13:25發表的 :
FX1N-60MR為繼電器輸出 FX0N-8EYT為晶體管輸出 樓主清仔細看看 是不是不小心用錯了模塊
謝謝,確實用錯模塊了。感恩