歐姆龍CP1H內部時鐘如何設定和讀取
上一主題
下一主題
lw-0595
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
366 個
工控威望:
685 點
下載積分:
657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2006-11-24
最后登錄:
2012-09-17
查看lw-0595的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-11-11 16:12
全看
|
小
中
大
想改個程序,利用CP1H PLC內部的時鐘和設定的時間進行比較后接通一個停電保持的線圈.程序如何寫,謝謝了
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11638 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-28
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-11-11 17:02
全看
|
小
中
大
CP1H的時鐘存儲在特殊繼電器A351CH-A354CH,具體見CP1H操作手冊附錄54頁。
將系統時鐘保存在S1起的連續地址,將自己要比較的數據存放在S2起的連續地址,使用時刻比較指令,如=DT,<>DT……,詳細見CP1H編程手冊的3-104頁。
以上
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11638 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-28
查看cvlsam的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-11-12 10:14
全看
|
小
中
大
比如我們要在10點30分30秒輸出一個脈沖(當然,也可以置位一個線圈,看你準備怎么做了)
通過對DT指令的控制字進行設定,我們可以屏蔽年月日的比較,而僅僅比較時分秒~~
以上代碼中涉及的指令請你看我先前的回帖中告訴你的手冊去看~~
以上
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11638 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-28
查看cvlsam的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-11-12 12:01
全看
|
小
中
大
引用
引用第8樓lw-0595于2008-11-12 11:28發表的 :
再請教一下cvlsam ,DT控制字#0038是十六進制的,如果要用十進制56該如何表示,前面的符號是什么?謝謝
看來你需要先去學習一下Omron的基本知識 ,#0038=&56
以上
分享