一臺FX2N-80MR的PLC因內部某一點輸出觸點燒毀.造成輸出點常閉.而無法正常工作.請求設備廠來人.時間2天.人民幣2000元.還要包吃包住包路費!{太黑了吧.自己會編程該多好!!!!} 無耐之下.不得不解破FX2N.
要程;1-找1段鋸條.磨成45度斜角.再磨出刀口成刻刀.
2-無感電烙鐵1把.{防止靜電感應燒毀芯片}
3-正確找出壞輸出觸點的線圈腳.用刻刀將腳部處刻斷.{線圈有2個腳.應找出電壓輸入的腳.此腳與一芯片輸出腳相連.}
4-正確找出一個空著不用的輸出觸點并找出對應的線圈腳.與第3步一樣將其刻斷.{此觸點的負載工作電壓應與原觸點的工作電壓相同.}
5-找一根細電線.取好長短.兩頭上好錫.將{3}刻斷的芯片輸出端與{4}刻斷的線圈腳處相連.焊的時間要短.
6-裝好PLC.
7-原壞輸出接線接到{4}的觸點上.
就這樣不用花錢不會編程修好PLC.總計花時2小時!!!!!!!!!!!!!
分享
kaixiangjun
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看kaixiangjun的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-10-10 11:57
全看
|
小
中
大
呵呵,我也來個歪門的.
以前我們公司的一臺機器由于位置,由于機器的接線顏色沒有嚴格按照標準,在三相四線中黑色弄成火線,我錯誤把它當成零線,結果可想而知-------------------LG的PLC一陣青煙,完了!!!!!!!!結果我被BOSS叼了一頓.后來,我索性來過死馬當活馬醫,拆開PLC,發現壓敏電阻炸了!!!!清除,裝上,再通電220VAC,一切OK!!!!