請問各位高手:歐陸590提速的辦法?
上一主題
下一主題
chou2003
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看chou2003的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-10-14 20:18
全看
|
小
中
大
現在有一歐陸590+直流調速器帶動一電機,用的是測速電機反饋,測速電機額定轉速為2000R/min,額定電壓為110V,測速儀校準板設置電壓值為82伏,給定A4最大電壓已調到為100%,當輸入10伏時電機最高為1000R/min,請問各位還有什么辦法把電機速度升高到1500R/min ?
分享
yanglinggui
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
105 個
工控威望:
269 點
下載積分:
5836 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間:
2008-10-09
最后登錄:
2025-05-29
查看yanglinggui的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-10-15 16:10
全看
|
小
中
大
現核定一下電機的額定轉速,如額定轉速是1500轉,如果采用弱磁,會降低電機的轉矩,我建議使用編碼器(增量式)反饋,編碼器和測速機的成本相差不了多少,這樣在裝置上修改編碼器線數就可以了,如有需要可以加我QQ284264440,