用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
請大家幫忙分析下這個指令?
上一主題
下一主題
daidai520
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
183 點
下載積分:
708 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2014-07-16
查看daidai520的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-10-09 20:44
全看
|
小
中
大
DDRVI K999999 D132 YOOO M51
其中D132:手動速度
幫忙分析下這個指令?
還有DMUL D232 K100 D132
D232 手動設定速度。D132:手動速度,這里為啥要乘以100?
這個程序是FX1s的PLC,來控制伺服的。謝謝
分享
xiugu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
234 點
下載積分:
769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2007-01-10
最后登錄:
2021-08-09
查看xiugu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-10-09 21:48
全看
|
小
中
大
DMUL D232 K100 D132
D232 手動設定速度。D132:手動速度,這里為啥要乘以100?
這個原因能有很多,比如說單位換算,重點不是在D132上,應該從速度的傳輸值來反推!