請大家幫忙分析下這個指令?
上一主題
下一主題
daidai520
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
183 點
下載積分:
708 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2014-07-16
查看daidai520的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-10-09 20:44
全看
|
小
中
大
DDRVI K999999 D132 YOOO M51
其中D132:手動速度
幫忙分析下這個指令?
還有DMUL D232 K100 D132
D232 手動設定速度。D132:手動速度,這里為啥要乘以100?
這個程序是FX1s的PLC,來控制伺服的。謝謝
分享
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
591 個
工控威望:
8213 點
下載積分:
6016 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間:
2008-03-17
最后登錄:
2025-08-04
查看天空流星的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-10-11 16:52
全看
|
小
中
大
DDRVI K999999 D132 YOOO M51
DRVI 相對位置脈沖輸出命令,
K999999 輸出的脈沖數
D132 輸出脈沖的頻率(決定你馬達的轉速)
YOOO 從Y0輸出脈沖信號
M51 方向信號(馬達需要正反兩個方向轉時用到,輸出脈沖數是負數時,反方向轉)
為什么要乘100,可能是你輸入數值的原因,或是讓你的調節時最小調節量是100,一般都是為了顯示時的單位.