模擬量輸入AIW0的實際工程值怎樣處理可在組態界面中顯示
上一主題
下一主題
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
550 個
工控威望:
628 點
下載積分:
4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2021-11-22
查看foxplc的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-10-09 15:43
全看
|
小
中
大
在S7-200中有AIW0的模擬量輸入,在LAD中怎樣處理可把實際工程值讀到,MCGS所在的監控界面中
分享
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
550 個
工控威望:
628 點
下載積分:
4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2021-11-22
查看foxplc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-10-09 16:23
全看
|
小
中
大
我接受的是4~20mA信號,對應值是6400~32000,請問具體LAD語句怎樣編寫?
分享
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
550 個
工控威望:
628 點
下載積分:
4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2021-11-22
查看foxplc的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-10-12 10:53
全看
|
小
中
大
LD SM0.0
ITD AIW0, VD90
AENO
DTR VD90, VD94
AENO
MOVR VD94, VD98
如上語句在PLC中把AIW0,轉換為實數后,移入VD區。在MCGS通道處理設置中開始通道設為98
那么該通道的數據類型一定是與PLC中VD98相匹配的VDF98
分享
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
550 個
工控威望:
628 點
下載積分:
4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2007-08-09
最后登錄:
2021-11-22
查看foxplc的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-10-12 11:00
全看
|
小
中
大
開始通道設為98,結束設為101,還要在MCGS增加通道對話框中增加V寄存器,32位浮點數VDF98