書上完整寫著:"使用CJ(p)指令時,跳轉只執行一個掃描周期,但若用輔助繼電器M8000作為跳轉指令的工作條件,跳轉就成為無條件跳轉."
我用下面的梯形圖驗證時,發現與書上說的不一樣.
按書上道理,即使X0閉合,Y1線圈也不可能導通的.但是用GX-Simulator模擬時Y1隨著X0而變化,各位師傅這是何解?疑惑中,望幫忙解答.
[ 此帖被suer2008在2008-10-05 01:26重新編輯 ]
分享
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
385 個
工控威望:
338 點
下載積分:
3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2007-09-11
最后登錄:
2024-01-05
查看zxc6688的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-10-05 10:39
全看
|
小
中
大
CJP本身就是執行一次一周期的掃描,雖然用M8000驅動,實際上只在PLC RUN時跳轉了一次。這跟用M8002驅動結果一樣。
你用LD M8000 CJ P0試試
[ 此帖被zxc6688在2008-10-05 10:46重新編輯 ]