用得是三菱FX 1S PLC編程,為什么講415十進制數傳送到k2y1上會變成159,請高手指點哈,本人剛吃完飯,在線等,謝謝。
[ 此帖被追你九條街在2008-09-15 18:02重新編輯 ]
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161618 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-09-15 18:20
全看
|
小
中
大
K415轉換成16進制為H19F需要16位區域放置,把它傳輸到K2Y**的時候只能監視其前8位,即H9F,轉換成10進制就是K159。
用K4Y***,就正常了。
===========================
補充:K2Y**的形式數據范圍為0~255.
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161618 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-09-16 00:22
全看
|
小
中
大
正是四位組合,所以K2為2*4=8;K3為3*4=12 。
該例中的415換算為2進制是9位,足可以在K3Y**中儲存完畢;而在K2Y**中只能放置其前8位。
換言之,K2Y**能夠儲存的數值為2
8
個【0~255】;K3Y**能夠儲存的數值為2
12
個【0~4095】 。
作為大于255而小于4095的415這個數,可以放在K3Y**中,卻不能夠放在K2Y**中。