發表于: 2007-05-04 23:03
全看
|
小
中
大
我司的一臺設備用FX_2N-128MR PLC和一個4DA,兩個4AD的擴展模塊一起控制。4DA模塊用來控制兩個變頻器,接在4DA后面的兩個4AD的擴展模塊用來控制溫度的,放假前工作正常,開工后發現在觸摸屏上無法控制變頻器,其他的可以控制。4DA的POWER燈常亮,輸入有24V的電壓,但24V的指示燈不亮,另一燈也不亮,無輸出電壓,但接在后面的兩個溫度控制模塊工作正常,請問這種情況是4DA擴展模塊有問題嗎?
分享
7625359
做人要低調,做事要高調。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
147 個
工控威望:
909 點
下載積分:
2876 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2006-10-30
最后登錄:
2016-05-13
查看7625359的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-05-05 12:13
全看
|
小
中
大
電源沒有問題的,已確認過的。
分享
7625359
做人要低調,做事要高調。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
147 個
工控威望:
909 點
下載積分:
2876 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2006-10-30
最后登錄:
2016-05-13
查看7625359的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2007-05-06 14:58
全看
|
小
中
大
就是擴展模塊的24伏的端子電壓正常,但是指示燈不亮。5伏電壓正常,指示燈也亮。DA指示燈不亮。無輸出電壓。我不理解的是在它后面掛的兩溫控模塊工作正常,三個模塊是串在一起和PLC通訊的啊。難道是局部損壞?我想把它拆下來看看,讓后面掛的兩個溫控模塊直接和 PLC通過扁平線連接不知可不可以。