用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
觸摸屏技術論壇
請教維綸屏與plc連線問題
上一主題
下一主題
qwe56ty78
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看qwe56ty78的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-08-28 22:21
全看
|
小
中
大
我這里有一臺液壓卷板機,用的是三菱PLC--fx2n-48mr和臺灣維綸mt506mv 的屏構成的控制核心,F在設備有些問題,我想做一條線來連接PC,然后用編程軟件來監控PLC,我的線是用USB-SC-09線和mt5-fx2n線并聯做成的。但我做的線不好用--屏和PLC通訊時,PC的監控軟件不能用。請教各位大俠,這根線該怎么做哪?在這里先謝謝各位了!
分享
天外飛仙
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
2 篇
發帖數量:
337 個
工控威望:
3091 點
下載積分:
1985 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2007-08-19
最后登錄:
2025-04-14
查看天外飛仙的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-08-29 21:57
全看
|
小
中
大
你說的意思我不太明白,不過威綸觸摸屏有個在線模擬功能。就是把PLC的編程線插在編程口上。如果你要監控PLC程序,斷開觸摸屏程序就行了。反之,則斷開PLC監控程序。
本公司專業銷售WEINVIEW、信捷觸摸屏,信捷PLC,三晶變頻器,東元伺服,日本高士美換模系統。承接各項自動化流水工程制造與設計以及設備改造 www.czzlzdh.com