本人編寫了一個關于十字路"屏蔽"通燈切換的小程序。!使用S7-200順序控制的指令。。實現功能是:十字路每條路都有紅、綠、黃三色的交通燈。。。要求路1紅燈亮時,路2綠燈亮,共同亮30秒然后,綠2滅轉到黃2亮,5秒后紅1,黃2滅;紅2綠1亮,以此類推。。交替循環。。。但是在編寫的過程中,發現了一個問題。。。存在問題的程序以附件的形式發送。!主要問題是:為什么紅1剛開始不亮???如果在一個程序中有一個輸出端(例如Q0.0)有兩個使能輸入的情況,兩種情況分別在兩個SRC中,但是兩個使能輸入不是同時為1,難道這個時候位于前面的Q0.0輸出就不起作用?這是為什么?
描述:有問題的交通燈程序
附件:
(有問題)交通燈.rar
(2 K) 下載次數:76
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:正確的交通燈程序
附件:
交通燈(正確).rar
(2 K) 下載次數:200
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
lxh3251335
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
50 個
工控威望:
181 點
下載積分:
579 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2008-08-14
最后登錄:
2019-03-18
查看lxh3251335的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-08-18 00:03
全看
|
小
中
大
問題解決了!就是雙輸出的問題。。在一個程序中Q點只能有一個輸出,其使能端最好用M進行控制控制。。LD M0.0 A M0.1 A M0.2 =Q0.0