[attachment=748] [attachment=748] 我曾寫過一個測速的程序,用X0做輸入,電動機轉速低的時候測量還能準確,但是轉速稍高點就檢測不到信號了。請大家指點下,應該是用中斷吧。謝謝
大家看看對不對
[ 此貼被yk_wangkun在2007-04-27 11:46重新編輯 ]
分享
zhujiafei
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
20 個
工控威望:
193 點
下載積分:
555 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2007-02-21
最后登錄:
2019-04-22
查看zhujiafei的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-04-25 22:49
全看
|
小
中
大
我也編過一個測速程序,方法是測N個脈沖看看用了多少時間,再經計算得出轉速,將速度分成適當的區段,脈沖數N根據不同的區段進行取值,這樣測出來的轉速就很準確.我做過實驗,測0-3000多轉/分的轉速,誤差只在3轉/分以內.