7.5KW的電機配什么型號的變頻器好?
上一主題
下一主題
dx3620
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
85 個
工控威望:
220 點
下載積分:
480 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2008-07-14
最后登錄:
2017-06-26
查看dx3620的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-08-01 09:14
全看
|
小
中
大
7.5KW的電機配什么型號的變頻器好?
因為E540最大只有7.5KW,通常配變頻器都要大一等級,所以用什么型號的好呢?
F740-11K-CHT的價格在這個網可以查到價格,但沒有A540-11K-CHT的價格.
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9730 個
工控威望:
8628 點
下載積分:
16865 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-15
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-08-01 22:23
全看
|
小
中
大
看你的電機,如果在選擇電機的時候已經有余量
也就是說,限制裝50人的車,在開的時候最多裝50人,沒有超載
這個情況,用E540-7.5 (現在升級到E740-7.5)而且這個過載能力還勉強
如果你擔心老過載,比如老裝55,60人(現實的交通里,經常超載)
那就用A740-11K