三菱工控論壇
請教三菱2D/A模塊編程問題
上一主題
下一主題
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
470 個
工控威望:
487 點
下載積分:
2266 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間:
2008-07-18
最后登錄:
2025-06-26
查看ljl5130的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-07-26 21:03
全看
|
小
中
大
我是初學者,問有一液壓設備,有2個動作點M5,M6。當在M5時,壓力數據為250,當在M6時壓力數據為1000,要求模塊通道1為電壓輸出,請問這段程序能正常運行嗎?
[ 此貼被ljl5130在2008-07-26 21:14重新編輯 ]
分享
paw333
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
60 個
工控威望:
229 點
下載積分:
2652 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2006-10-05
最后登錄:
2025-07-25
查看paw333的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-07-28 20:21
全看
|
小
中
大
LD M5
MOV K250 D100
LD M6
MOV K1000 D100
LD M5
OR M6
DTO H0 H1 D100 K1
分享