請問在PLC程序中[RST M5002]可以輸出兩次嗎?
例如 LD M1
OUT SET M5002
LD M2
OUT RST M5002
LD M5002
OUT RST M5002
你們說說看M5002復位接通兩次 在程序掃描時會不會有什么干擾,請大蝦指點
[ 此貼被一天賊忙在2008-07-25 09:03重新編輯 ]
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11688 分
在線時間: 9724(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-30
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-07-24 22:06
全看
|
小
中
大
對於RST指令,不受雙綫圈問題影響。
而對於您的代碼,恐怕M5002剛被Set,就立馬Rst了。
以上~~~