三菱工控論壇
請教各位大佬,三菱plc每分鐘轉速怎么計算,有公式嗎
上一主題
下一主題
wangfuchi
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
191 點
下載積分:
1268 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2023-11-10
最后登錄:
2025-07-28
查看wangfuchi的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 昨天
全看
|
小
中
大
已知每分鐘轉速是300可以變化最大不超過1000/轉每分鐘,步進驅動器設置2000,電流設置4A,使用24V電流,如何知道頻率是多少,三菱使用DPLSY指令,有什么計算公式
[ 此帖被wangfuchi在2025-07-28 11:36重新編輯 ]
分享
那時年少
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
595 個
工控威望:
2257 點
下載積分:
29024 分
在線時間: 1305(小時)
注冊時間:
2021-03-24
最后登錄:
2025-07-28
查看那時年少的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 昨天
全看
|
小
中
大
你上一個貼子不是有很多人回復你了嗎?這么簡單都還理解不了?
300r/min=5r/s,步進設置2000pulse/r,那么對應頻率就是2000*5=10000。
這樣理解了嗎?如果還理解不了那就放棄吧!