求助,軸停止后的立即啟動
上一主題
下一主題
栗悟飯龜波功
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
38 個
工控威望:
144 點
下載積分:
900 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2022-11-04
最后登錄:
2025-07-28
查看栗悟飯龜波功的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 9天前
全看
|
小
中
大
問一下各位大佬,匯川SV630P的伺服,現在用法是定位指令往一個方向一直運動,直到感應器感應到之后停止,停止后用相對定位指令后退,停止的方法是用的停止發送脈沖的系統繼電器,F在的問題就是,軸停止后到后退之間有一個很明顯的卡頓,試了試調加減速效果又不是很好,有沒有什么辦法能去掉這段卡頓,還請各位大佬指點迷津,感謝
分享
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
438 個
工控威望:
536 點
下載積分:
1294 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間:
2020-11-27
最后登錄:
2025-08-02
查看18857713026的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 8天前
全看
|
小
中
大
1.伺服驅動器加點位置濾波就行 大于PLC從 停止發脈沖到相對定位從新發脈沖花費的時間就行 一般4個PLC掃描周期左右就可以了
2.用碰光電 用新的絕對定位指令打斷 控制加減速 達到減速點符合預期值