圖片:
關于1500系列,今天漲見識了,流水線上的I0點,按流向看,現場也確認了IO點輸入,手動擋光電IO點正常無誤,流向I0.0 ----I0.7都準確無誤。但調程序的時候整蒙逼了。IO點無序的打亂。
按現場正常流向思維,貨物進場是先經I0.0 流到IO.1再過IO.2。。。。。。。N個

但看程序就不對路了,先接通的是I0.2 后I0.1 再后到I0.0  -----------
貨物現場流到I0.0,但程序里不是I0.0接通,而是I0.2
貨物現場流到I0.1,但程序里不是I0.1接通,而是I0.1
貨物現場流到I0.2,但程序里不是I0.2接通,而是I0.0
這誰看誰不迷蒙。。。。

看了大半天才確認就是現場IO點流向與程序接通是打亂的。但停機對IO,用手擋光電 流向又是正常的。。。。這次真是漲見識了   反著來接通

但這又是怎么實現的嗎???有大神科普一下嗎
[ 此帖被sail88在2025-07-25 20:45重新編輯 ]
哈嘍123
不和不如自己的人爭高低論短長!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 439 點
下載積分: 3020 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2025-07-28
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
手動去擋著某個光電開關和貨物到光電點不一致,建議排查現場接的反饋線,不清楚你現場加中間繼電器沒,我一般都是把反饋線接到中間繼電器上,利用中繼的NO/NC去判斷到達的點