1、SQL數據建立怎么比較快,我目前只會一個個去寫,數據多的話比較費時間
2、wincc在工作站上運行,去和數據服務器怎樣建立連接,通過IP地址?
3、wincc將數據存儲到數據庫中,然后再讀取出來做曲線圖在wincc上,和wincc自己的數據存檔相比,會不會數據調用卡頓時間長
分享
fczxjh
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
629 個
工控威望:
1343 點
下載積分:
2199 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間:
2019-07-15
最后登錄:
2025-07-05
查看fczxjh的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 11天前
全看
|
小
中
大
可以考慮用KEPserver做轉存,只需要導入一個變量表,變量就全部創建好了,這個軟件可以直接讀取PLC再把變量轉存到數據庫。
數據庫可以很快的寫入讀取,不用擔心速度問題。你可以一個連接對象創建一個賬號,避免登錄同一個賬號
分享
fczxjh
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
629 個
工控威望:
1343 點
下載積分:
2199 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間:
2019-07-15
最后登錄:
2025-07-05
查看fczxjh的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 11天前
全看
|
小
中
大
1、我測試過,可以用C#寫腳本,把數據從PLC讀出來存到數組里,再遍歷寫進數據庫。程序方面盡量封裝好,批量讀取1秒上萬個數據都沒問題。但要注意PLC離線或數據庫報錯的故障處理。
2、買個數據庫網關,網關有現成的管理軟件。
3、按照C#的寫法,遍歷時也是一行信息發一條SQL指令,估計WINCC的寫法無法避免一條條的寫,實在不行就用EXCEL輔助一下再復制進去。