如圖所示
觸發M0 然后用M0的下降沿信號觸發M1
但是M1始終ON不了
是什么原因呢? 有沒大神講解一下
分享
7259164
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
69 點
下載積分:
82 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2024-11-22
最后登錄:
2025-07-04
查看7259164的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 29天前
全看
|
小
中
大
1.先 ON M0
2.再 RST M0
3.最后 下降沿 M0
單步運行的邏輯去想,
第二步的時候就RST了,
第三步的時候M0 是OFF 的狀態,哪來的下降沿信號