樓主  發表于: 40天前

現主站用匯川PLC ,有一個外設控制器是PROFINET 協議接口, 匯川又不能擴展為PROFINET 主站使用, 能否用s7-1200PLC 做PROFINET 網關,  s7-1200PLC本體兩個網口,一個網口作為PROFINET 主站 與PROFINET 外設控制器通訊, 一個網口走EthernetIP或MODBUSTCP 與匯川PLC 通訊   實現PROFINET 協議轉換 ,論壇的大佬說說行的通嗎?
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 1343 點
下載積分: 2199 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-05
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 40天前
沒問題,用一個網口連交換機都可以,同一條網線可以走不同協議,物理層相同。

還有些PROFINET轉MODBUSTCP網關可以省點成本,如果這個外設控制器設置比較特殊,那還是用PLC做網關穩當