路過的大神請指點一下,如標題所述匯川XML變量標簽怎么導入到威綸通觸摸屏呢?看說明威綸通支持.CSV xLsx,如果使用轉換工具需要注意什么?
分享
那時年少
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
585 個
工控威望:
2247 點
下載積分:
28284 分
在線時間: 1279(小時)
注冊時間:
2021-03-24
最后登錄:
2025-07-04
查看那時年少的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 38天前
全看
|
小
中
大
PLC軟件:添加對象—符號配置—編譯,程序文件夾中就會生成XML文件。
HMI端:添加設備CODESYS V3(Ethernet) 通訊協議V3 TCP/IP,再導入生成的XML文件。
分享
那時年少
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
585 個
工控威望:
2247 點
下載積分:
28284 分
在線時間: 1279(小時)
注冊時間:
2021-03-24
最后登錄:
2025-07-04
查看那時年少的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 37天前
全看
|
小
中
大
圖片:
HMI設置的是 modbus TCP/IP,你PLC上也要設置一樣。