匯川H5u的HC_Compare高速計數器比較指令問題
上一主題
下一主題
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4726 個
工控威望:
8135 點
下載積分:
17572 分
在線時間: 3285(小時)
注冊時間:
2016-10-31
最后登錄:
2025-06-06
查看夢雨天涯的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 11天前
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
如圖所示
1編碼器沒有達到數值也會繼續輸出,需要關閉M700后才能繼續接通
2一個軸只能有一個比較,其他的比較會失效
微信hui530527 b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
分享
wchny123
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
134 個
工控威望:
148 點
下載積分:
1227 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間:
2024-12-19
最后登錄:
2025-06-06
查看wchny123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 8天前
全看
|
小
中
大
HC_ArrayCompare用這個指令,你那應該只是單位置比較