引用引用第1樓快樂小學生于2025-05-22 18:28發表的 :注:從可編程控制器 CPU 輸出至簡單運動模塊的“可編程控制器就緒信號[Y0]”由 OFF 變為 ON 時。
引用引用第2樓飛皇123于2025-05-22 18:29發表的 :原點回歸速度在G74緩沖區,在程序里找一下
引用引用第6樓快樂小學生于2025-05-23 08:56發表的 :是的,可以在模塊里直接設置,如果你要把設定開放出來的話,就要寫到程序里了。但是有一點要注意,這個參數寫入生效是要““可編程控制器就緒信號[Y0]”由 OFF 變為 ON 時”
引用引用第8樓快樂小學生于2025-05-29 09:16發表的 :不是,是有部分參數(含你說的這個回原參數),寫到內部緩存器后需要將模塊準備完成信號從OFF置到ON一次才能生效。