設備原CPU型號Q06UDV,由于要追加程序,原CPU容量不足,目前備件只有Q10UDH的CPU,可以用Q10UDH+以太網模塊的方式替換嗎?
分享
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
516 個
工控威望:
1121 點
下載積分:
2063 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間:
2023-09-21
最后登錄:
2025-07-29
查看快樂小學生的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 78天前
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
不建議CPU使用Q10UDH+以太網模塊替換:如果原CPU的網口使用了部分通訊的話,你替換程序要做相應的修改,主要以太網模塊QJ71E71-100和本體網口部分功能有差異;還有就是兩個PLC的軟元件地址規劃也有部分差異,原程序用到了差異部分的話,你處理起來會比較麻煩,。建議使用Q13UDV替換。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!