zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 276 點
下載積分: 778 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-02
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 53天前
圖片:
圖片:
這兩把掃碼槍掃同一個碼,但存儲數據的方式不一樣,怎么比對證明兩個碼一樣?
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 276 點
下載積分: 778 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-02
查看zzzer442的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 53天前
一把掃碼槍接USB口,通過觸摸屏接收數據,再傳給D400為首地址的一組寄存器;
另一把掃碼槍接RS485口,通過PLC的RS指令接收數據,并存在以D110為首地址的一組寄存器。
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 276 點
下載積分: 778 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-02
查看zzzer442的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 52天前
您好,我的兩把掃碼槍掃的碼的位數和D110那一串寄存器個數是相等的,我想把D400的值轉成D110那樣,請問要怎么轉?
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 276 點
下載積分: 778 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-02
查看zzzer442的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 52天前
圖片:
我D110抄了別人的一個處理循環做了處理。
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 276 點
下載積分: 778 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-02
查看zzzer442的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 52天前
引用
引用第4樓sjm213于2025-05-11 20:29發表的  :
D110開始的字符每兩個地址合并到一個地址,然后再跟D400為首的寄存器來比較。
如何合并?
方法1、D110右移8位,與D111邏輯或到新地址;
方法2、D110傳送到K4M0,舍棄低8位,將K2M8傳送到K2M100;D111傳送到K4M20,舍棄低8位,將K2M28傳送到K2M108;將K4M100傳送到新地址。


您好,我的D110是通過RS485用RS指令存到PLC寄存器里面的,而D400是通過USB口將數據接收到觸摸屏LW寄存器,再由觸摸屏傳到PLC的D寄存器。
我想將D400的值轉化成和D110一樣,請問要在那里修改設置?