王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1998 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2025-07-01
查看王瑋北的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 58天前
接手了別人的項目,現場反饋脈沖軸丟步了。自己去機臺測試,監控驅動器發現PLC顯示的當前位置,跟驅動器接收的脈沖數不一致。后來試出來了,只要電機在運行的過程中,按了暫停,就有一定概率出現。去查了PLC的手冊,發現這么一句話,瞬間尬住了,不知該怎么處理
[attachment=310747]
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 2420 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2025-07-01
查看木林森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 58天前
stop 是這樣的,應該有 Halt 暫停指令的
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 2420 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2025-07-01
查看木林森的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 58天前
引用
引用第4樓王瑋北于2025-05-06 11:40發表的  :

機臺要求是按暫停,電機要停下來,本來想用的強制停止是有問題,改成減速停的指令,發現壓根停不下來。又不可能一按暫停軸就回一次原

松下的 PLC 如果沒有暫停這種指令,那確實不好搞
定位指令是邊沿指令嗎,不是的話可以嘗試停止復位定位指令。
已發送多少脈沖可以知道嗎,定位前的脈沖數和定位后的做個比較。
PLC 還有高速 IO 接口嗎,伺服運動也會有脈沖輸出的,將這個信號接入 PLC 形成閉環控制。

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院