一般情況下低慣量的伺服額定轉速都是3000轉,用了這么多年無論是脈沖控制還是總線,寫程序時能設定的最高轉速都是限制在3000轉以內。但是我發現大部分伺服手冊里能設定的最高報警轉速都到5000-6000轉,能長時間超過3000轉運行嗎?我的理解是看驅動負載,如果是低負載應該也問題不大,不然也不會給你這么大空間可以設定。還有一個是電機軸承,長時間超過額定轉速軸承估計壞得快。大佬們的看法是什么樣
分享
zyp59477084
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
35 個
工控威望:
100 點
下載積分:
12866 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間:
2023-01-09
最后登錄:
2025-07-25
查看zyp59477084的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 90天前
全看
|
小
中
大
案例,低慣量、低負載、高轉速,每1秒運行2到3次,每次行走500-800mm。三菱5000w伺服電機,運行速度設定5000轉,誤差小于2mm,電機可以使用大概6-8年左右,真實的設備存在。