FX1N485BD板通訊閥島 能寫出控制Y  但是讀X端狀態讀不到,請大神指導
能寫出控制Y點 證明通訊設置沒錯
在讀的時候,X端是H0地址開始,也就是讀H0的數據,但是跟查過的資料不一樣。讀應該是讀回站號 功能碼 然后數據個數 數據    
但是目前發讀指令時候,不管D1000--D1007發什么出去,它讀來D1020---D1027就是對應的回來。而不是讀X0該有的數據回來,請問是哪里有問題
讀的數據如下面圖片。還有程序

FX1N485BD板通訊閥島.zip (174 K) 下载次数:16

  
PLC解密+PLC教程需要的加我微信270871023
zjy000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 221 點
下載積分: 568 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-07-01
查看zjy000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 72天前
這個 和大概和FX2n 類似, 你接收的字,前8個字 是發送的數據, 從第9個字, 是開始接受的實際字, 所以你把 k9 改 K17, 從第8個字后選擇你想要的。 FX3U 以后, 三菱就改了。