樓主  發表于: 78天前
各位大佬,機臺運行中突然PLC報IO總線錯誤.重新上電以后故障清除,IO連接線也檢查過沒有松動,還有可能是什么原因導致
仍要努力學習
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 78 點
下載積分: 435 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2023-12-06
最后登錄: 2025-07-01
查看仍要努力學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 77天前
封板有安裝啊
引用
引用第1樓guochunyi于2025-04-15 13:10發表的  :
檢查端口封板
仍要努力學習
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 78 點
下載積分: 435 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2023-12-06
最后登錄: 2025-07-01
查看仍要努力學習的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 77天前
錯誤代碼是0X80CF,就是IO總線錯誤啊靚仔
引用
引用第2樓jeremyhao于2025-04-15 16:37發表的  :
檢查模塊連接卡扣,可以去軟件讀出錯誤代碼,根據錯誤代碼去查找