用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
發送脈沖判斷問題
上一主題
下一主題
八非特
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
180 個
工控威望:
355 點
下載積分:
2920 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間:
2024-04-24
最后登錄:
2025-07-02
查看八非特的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 81天前
全看
|
小
中
大
大家好!本人現在使用了FX3U的PLC控制一個脈沖軸,在按下啟動按鈕的情況下,用相對定位指令發送10000個脈沖,停頓0.5S,再發送10000個脈沖,依次循環,這個步驟已經實現,F在還想實現一下:每發送出5000個脈沖輸出一個Y的信號給外部觸發,嘗試了CMP比較指令等,效果都不大理想,有哪位用過比較好的方法嗎?最好能保證每5000個脈沖時輸出的Y信號持續穩定,不要有偏差,謝謝大家的關注!
分享
qawsed300
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
56 點
下載積分:
615 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2021-08-02
最后登錄:
2025-07-02
查看qawsed300的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 73天前
全看
|
小
中
大
你如果每5000個脈沖中間允許停頓的話直接用脈沖完成指令發送Y信號再接著發下一個5000脈沖,這樣肯定穩定,用比較的話就穩定不了
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
發送脈沖判斷問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院