ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 374 點
下載積分: 982 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2025-07-23
查看ligp99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-04-05 08:04
匯川變頻器 太讓我失望了
多臺變頻器485 10米內通訊,設置38400波特率 不能通訊,PLC報錯(響應存在 CRC 錯誤:傳輸受到干擾,并且可能收到不正確的數據。該錯誤通常是電氣故障(例如,接線錯誤或影響通信的電氣噪聲)引起的。)

周邊都沒有設備運行, 變頻器沒有運行 PLC也報故障

改波特率為19200,變頻器通訊運行起來了。

過一會又不行了。觀察PLC程序,發現6臺變頻器的首臺和末臺報故障,等加終端電阻再試,用過很多變頻器不加終端電阻沒有問題。
一朝風月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1245 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2025-07-25
查看一朝風月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-05 08:30
你同樣方案用其它變頻器平替試過沒事?