多臺變頻器485 10米內通訊,設置38400波特率 不能通訊,PLC報錯(響應存在 CRC 錯誤:傳輸受到干擾,并且可能收到不正確的數據。該錯誤通常是電氣故障(例如,接線錯誤或影響通信的電氣噪聲)引起的。)
周邊都沒有設備運行, 變頻器沒有運行 PLC也報故障
改波特率為19200,變頻器通訊運行起來了。
過一會又不行了。觀察PLC程序,發現6臺變頻器的首臺和末臺報故障,等加終端電阻再試,用過很多變頻器不加終端電阻沒有問題。
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1958 個
工控威望:
2111 點
下載積分:
11183 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-25
查看yerong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2025-04-05 11:27
全看
|
小
中
大
五六臺都接過 57600 沒問題 還有變頻器 伺服 傳感器混接都沒啥事情 就PLC側加了終端電阻
碰到過 寫入數據超范圍 PLC一直報警的
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1958 個
工控威望:
2111 點
下載積分:
11183 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-25
查看yerong的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2025-04-08 09:39
全看
|
小
中
大
與匯川變頻器通訊一直用 57600 都沒啥問題
唯一碰到一個客戶 工作接零與保護接零混著用 旁邊還有壓鑄爐 某雷雨天通訊卡壞了好幾片
靠變頻器起家 國產工控一哥 不可能這么弱