樓主  發表于: 2025-03-29 16:45
圖片:
三菱PLC 接AB  NPN編碼器 X0,X1   X3,X4  讀不到數據
是這樣編程吧

揚宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1729 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2007-10-15
最后登錄: 2025-07-12
查看揚宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-29 19:12
引用
引用樓主ligp99于2025-03-29 16:45發表的 三菱PLC 接AB  NPN編碼器 X0,X1 :
三菱PLC 接AB  NPN編碼器 X0,X1   X3,X4  讀不到數據
是這樣編程吧



1,OUT_C_32這個函數的CValue 引腳是計數器的預設值,你的程序中強制把CValue設為0,是不能計數的,你改為K999999,看看是否能計數;
2,高速計數器復位,比如C251,復位當前值是 CN251,比如C253,復位當前值是 CN253