匯川PLC龍門雙X軸同步回原點問題
上一主題
下一主題
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2505 個
工控威望:
3125 點
下載積分:
12718 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間:
2008-08-03
最后登錄:
2025-08-05
查看卓發智能的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2025-03-23 20:52
全看
|
小
中
大
各位朋友,本人現在遇到一個問題 ,龍門結構,2個伺服同步,采用匯川AM522-PLC,程序用的是齒輪耦合指令,同步點動,定位運行都沒有什么問題 ,就是龍門雙伺服同步回原點下降沿時就會出現從軸飛車現像,請問各位有什么好辦法。增量式的編碼器條件,匯川SV630N伺服。
相信自我!
分享
蘇州工人
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
294 個
工控威望:
3718 點
下載積分:
3934 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間:
2021-07-23
最后登錄:
2025-08-05
查看蘇州工人的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 78天前
全看
|
小
中
大
感覺有點問題,要是用的增量模式,每次伺服斷電后兩個軸的相對位置是不是會變化,上電后兩軸同步,回原點只能讓主動軸回到零點位置,兩個軸之間的相對位置變化不能消除吧,
要是上下軸,每次斷電后剎車或是自重造成兩個軸下降的距離不一致,還不能消除,長時間了會不會累積起來,造成一個電機負載大一個電機負載小的現象