我自己寫FB塊 里面使用變址寄存器 比如在FB塊里直接給W0Z0 (映射地址W0開始) 這個是軸1的模式選擇
可以自己填軸幾 然后乘32給到Z0 就變成了W20Z0
但是變址寄存器屬于全局寄存器 我在FB里面賦值 會導致什么問題呢
另外還問個問題 FB里面建立的變量 兩個16位相乘是32位 但是我再用MOV把這個乘積變量傳送出來給到Z0 編譯不通過
如果是系統的D寄存器 MOV就是傳送低位字 但是自己建的32位標簽好像不能用MOV傳送給16位標簽 必須用DMOV 不知道什么原因
分享
feifei23728
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
87 個
工控威望:
218 點
下載積分:
802 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間:
2013-05-15
最后登錄:
2025-08-05
查看feifei23728的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2025-03-24 09:01
全看
|
小
中
大
FB里面使用沒任何問題,三菱官方FB也這樣用。只是處理不好可能不是你要的結果。Z0雖然是全局的系統寄存器,但是使用時要按照局部那樣用,使用前先初始化。不一定非要用Z0實現軸地址偏移,數組也可以