如花花一樣的
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 84 點
下載積分: 364 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2021-10-12
最后登錄: 2025-07-24
查看如花花一樣的的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-03-12 08:05
5U的PLC,MR-JE200A的驅動,2kw的電機,壓裝先用位移走到取料點,然后切扭矩模式開始壓裝,壓完把扭矩正反轉輸出復位,切位移模式回零點,回零清脈沖數,再位移走到取料點,然后循環,壓裝完以后把扭矩正反轉輸出復位電缸會回彈一下,扭矩力越大,停止時回彈越長,切位移模式之前加了1秒的延時,但是如果回彈時間大于這個延時,切位移模式時程序里脈沖再走,但是電缸就不動了,也就是說,電缸在沒有完全停止的情況下,切位移模式,只走內部的脈沖,電缸不動
[ 此帖被如花花一樣的在2025-03-12 08:58重新編輯 ]
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1071 個
工控威望: 1236 點
下載積分: 18533 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-07-26
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-12 08:44
是不是伺服放大器的參數增益這塊沒有調好,怎么你說的這現像那么像增益沒有調好一樣呢?
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。